净化工程标准-风口、风阀、罩

(1) 风口

合格:风口尺寸、规格符合设计要求,格、孔、片、扩散圈间距一致,边框、叶片平直整齐。安装位置正确,外露部分平整

优良:在合格的基础上,同一房间内标高一致,排列整齐,外露部分平整、外形光滑、美观



                                                净化工程安装  I  EPURZAN国产午夜在线视频


(2) 风阀

合格:风阀规格、尺寸符合设计要求;防火阀必须关闭严密,转动部分采用耐腐蚀材料,外壳、阀板的材料厚度严禁小于2mm。组合件尺寸正确,叶片与外壳无碰擦。有启闭标记。多叶阀叶片贴合、搭接一致,轴距偏差不大于2mm。安装牢固、位置、标高和方向正确,操作方便。防火阀检查孔位置便于操作。斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上拉启;水平安装时,阀板顺气流方向插入

优良:在合格的基础上,阀板与手柄方向一致,启闭方向及标记明确,多叶阀轴距偏差不大于1mm

(3) 罩

合格:罩规格、尺寸符合设计要求;安装位置正确,连接牢固,活动件灵或可靠;罩口尺寸偏差每米不大于4mm,油漆品种、遍数、标记符合设计要求

优良:在合格的基础上,罩口尺寸偏差每米不大于2mm,无尖锐的边缘;安装排列整齐。油漆光滑均匀,颜色一致,清晰、美观